4 phương pháp cài đặt thiết bị Recloser

ngocseo00

Banned
Tham gia
19/5/2016
Bài viết
0
Thiết bị Recloser Schneider phía phụ tải là recloser Cooper kiểu W điều khiển bằng thuỷ lực, điện áp danh định là 14,4 kV, mẫu điện liên tục danh định là 560 A. dòng thụ cảm tác động pha là 280 A (cuộn dây 140 A), trình tự tác động là 1 tác động nhanh (A) và ba tác động chậm (C). Khoảng phương pháp thời gian đóng lặp lại giữa tác động nhanh và tác động trễ thứ nhất là 0,5 s (tức thời). Giữa các lần tác động trễ, khoảng phương pháp thời gian đóng lặp lại là 5 s.
Để làm cho bài tập về phối hợp, chạy chương trình Coordinaide bằng bí quyết nhấn chuột vào liên kết Recloser trên trang của website S&C bạn đang xem. Trên trang chủ sở hữu liên kết Coordinaide. mang thể tậu thấy các liên kết bổ sung ở menu thả xuống từ nhãn (label) “Support” cũng như ở những trang sản phẩm áp dụng, ví dụ Cầu chảy S&C kiểu SMD. những liên kết kiểu tab này nằm phía bên trái trang, ngay bên dưới nhãn “For more Information” và bên trên phím tab “TCCs for product” (đặc tính thời gian-dòng điện của sản phẩm).
Xem thêm: Bộ cảnh báo sự cố đường dây
entec-recloser1.jpg

Tậu cầu chảy phía sơ cấp, máy biến áp, và recloser phía phụ tải, dựa theo những hướng dẫn dưới đây.
Bước 1. Nhập những thông tin chung
Tên dự án: Bài tập về phối hợp cầu chảy/recloser
Ngày tháng: [Do Coordinaide cung cấp]
Do: Tuỳ sắm
Bước 2. Nhập thông tin về hệ thống và sắm thiết bị
Điện áp ba pha, kV: 115
Loại ngắn mạch kỳ vọng, ampe hiệu dụng đối xứng: 10.000
Thiết bị số 1: Cầu chảy
Thiết bị số 2: Máy biến áp (đường cong hư hại)
Thiết bị số 3: Recloser
Nhấn “Continue” sau lúc nhập thông tin và mua vật dụng. Bạn sẽ trở về trang “thiết bị” thứ nhất.
Bước 3. Chọn và nhập tham số thứ
Thiết bị số 1. Cầu chảy phía sơ cấp máy biến áp (Chọn những tham số)
Hãng chế tạo: S&C
Kiểu: SMD-2B
Tốc độ: Tiêu chuẩn
Dải điện áp, kV: 115-138
Dòng điện danh định, A: 65
Sau lúc sắm các tham số của thứ số 1, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của vật dụng số 1.
Thiết bị số 2. Máy biến áp (Chọn những tham số)
Điện áp sơ cấp 3 pha, kV: 115 [do Coordinaide cung cấp]
Điện áp vật dụng cấp 3 pha, kV: 13,2
Dung lượng 3 pha, kVA: 7.500
Trở kháng ngắn mạch, %: 7,5
Dòng điện sự cố, A hiệu dụng đối xứng: 10.000 [do Coordinaide cung cấp]
Hiển thị các điểm từ hoá? _Có _Không (ngầm định)
Tổ đấu dây: Tam giác/Sao nối đất
Sau khi sắm những tham số của thứ số 2, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của trang bị số 2.
Thiết bị số 3. Recloser lộ cung ứng điện (Chọn những tham số)
Phối hợp với: _Thiết bị phía nguồn _Thiết bị phía phụ tải. Xem Chú thích 1
Cách phối hợp: _Hệ số làm mát _Có độ dư (mặc định). Xem Chú thích 2
Hãng chế tạo: Cooper (Mc Graw): Thuỷ lực
Kiểu: W
Dải điện áp, kV: 14,4 [do Coordinaide cung cấp]
Trình tự tác động cắt pha: một Nhanh / 3 Chậm
Đường cong Nhanh: “A”
Đường cong Chậm: “C”
Loại điện danh định của cuộn dây, A: 140
Trình tự tác động cắt nối đất: Bỏ qua trong ví dụ này
Chú thích 1: Recloser đặt ở phía phụ tải của cầu chảy phía sơ cấp, do đó mua “Phối hợp sở hữu vật dụng phía nguồn” (mặc định trong ví dụ này)
Chú thích 2: tìm “Phương pháp với độ dư” để bỏ qua hiệu ứng khiến mát cầu chảy phía sơ cấp trong khoảng thời gian giữa các lần recloser đóng lặp lại (tiếp điểm mở). Ban cực kỳ phải lặp lại ví dụ này bằng cách tiêu dùng cách chính xác hơn, sở hữu tính đến hệ số làm mát, và sau ấy so sánh các kết quả.
Sau khi chọn những tham số của trang bị số 3, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thứ số 3.
Bước 4. Chuyển sang trang “Kết quả”
Nhấn vào tab bên trên ghi nhãn “Kết quả”. Bạn sẽ với hệ toạ độ loga-loga với các đường cong đặc tính thời gian-dòng điện (time-current characteristic – TCC) của các đồ vật bạn đã tìm.
trường hợp muốn, bạn với thể thay đổi thang mẫu điện trên đồ thị, từ chế độ mặc định là 5 tới 100.000 A sang 0,5 đến 10.000 A. Bạn cũng mang thể bỏ phần gạch chéo trên những đường cong TCC để đọc đồ thị rõ hơn. Và bạn cũng sở hữu thể zoom (phóng đại) 1 phần cụ thể nào ấy của đồ thị bằng cách nhập những giá trị loại điện trên và loại điện dưới và thời gian vào những ô phù hợp.
trường hợp muốn xem đường cong TCC kích thước đầy đủ hoặc thông tin tóm tắt toàn bộ, thì tuỳ trường hợp, bạn nên nhấn vào “Printer Friendly Graph” hoặc “Printer Friendly Summary”.
Hiện tại, chúng ta hãy xem lại đường cong TCC trong ví dụ về phối hợp nêu trên.
Thiết bị số 1, cầu chảy phía sơ cấp 65 A, tốc độ tiêu chuẩn, đường cong màu đỏ.
Thiết bịsố 2, đường cong hư hại máy biến áp, đường cong màu đen. vật dụng số 3, recloser phía phụ tải, đường cong màu da cam. Hai đường cong màu da cam đậm hơn là đường cong Nhanh (A) và đường cong Chậm (C) của recloser, dựa trên những dữ liệu do hãng cung ứng recloser công bố. Đường cong màu da cam mảnh là đường cong khoá loại tương đương to nhất của recloser, phản ánh dung sai về phía dương.
Cầu chảy 65 A tốc độ tiêu chuẩn bảo vệ vô cùng phải chăng máy biến áp như sở hữu thể thấy thực tế là đường cong giải trừ hoàn toàn của cầu chảy cắt đường cong hư hại máy biến áp ở các mức dòng nhỏ hơn các giá trị to nhất có được từ dòng dạng cố bất kỳ. Cầu chảy này, theo công bố, mang khả năng chịu tải đỉnh là 107 A, điều ấy sở hữu nghĩa là máy biến áp mang thể có tải ở mức gần tới 280% giá trị ghi trên nhãn máy, vượt xa các giá trị danh định theo các chế độ làm mát OA/FA (125% giá trị ghi trên nhãn máy).
Đáng tiếc là cầu chảy phía sơ cấp này không phối hợp tốt có đường cong “khoá dòng” tương đương to nhất của recloser, bởi vì thời gian chảy nhỏ nhất của cầu chảy ở dòng điện 478 A (0,42 s) lại nhỏ hơn so với đường cong khoá mẫu tương đương lớn nhất của recloser ở mức dòng này (0,69 s). lưu ý rằng những đường cong của recloser phía vật dụng cấp đã được dịch chuyển về bên cần một khoảng bằng 15% giá trị mẫu điện, để tính đến sự không cân bằng giữa mẫu điện phía sơ cấp và phía đồ vật cấp, điều này có thể sẽ xảy ra lúc có ngắn mạch pha-pha phía trang bị cấp ko nối đất.
Lúc gặp tính huống này, phản ứng tự nhiên là mua cầu chảy phía sơ cấp sở hữu mẫu điện lớn hơn 1 bậc, cầu chảy sở hữu đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hoặc cả đôi… cho tới lúc đạt được sự phối hợp. Mặc dầu giải pháp này sở hữu thể đưa tới một sự phối hợp trọn vẹn giữa cầu chảy và recloser, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến việc bảo vệ máy biến áp, và kết quả chưa buộc phải là thông minh. Trước khi lựa sắm cầu chảy lớn hơn hoặc cầu chảy mang đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hãy lặp lại bài tập này bằng cách tiêu dùng cách chính xác hơn: cách mang tính đến hệ số làm cho mát.
Bạn sẽ thấy rằng cầu chảy phía sơ cấp ban đầu đã chọn là yêu thích hoàn toàn.
 
×
Quay lại